進相コンデンサ容量と直列リアクトルの関係、直列リアクトルによる高調波抑制効果について教えて下さい。
このQ&Aは完了しましたのでクローズします
Kameda Kazuyuki Changed status to publish
進相コンデンサは、電源の力率を改善するために、電源に並列に接続されます。進相コンデンサには直列リアクトルを接続して用いられますが、直列リアクトルが無いと、進相コンデンサと電源が並列共振し、高調波が増加する場合があります。また直列リアクトルは投入時の突入電流を抑える効果があります。
進相コンデンサの力率改善機能に加え、高調波を積極的に除去できるよう並列共振周波数を調整したものが高調波フィルタです。高調波フィルタは、コンデンサと直列に接続されているリアクトルで直列共振を利用して、その共振周波数の系統インピーダンスを下げ、高調波をコンデンサに流入させて、高調波歪の除去を目的としたフィルタです。高調波フィルタには一つの共振周波数のみを除去する目的の単一調波フィルタと、共振周波数以上の高調波を除去するハイパスフィルタがあります。
(以上、電機メーカーの方からの回答です)