高調波抑制について、国内では経済産業省の高調波抑制対策ガイドラインがありますが、その他の国内の規格や規定、高調波抑制対策に関する海外の規格や規定について教えて下さい。
国内の場合、電力系統の高調波は「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」(1994年に資源エネルギー庁より通知、2004年改定)でその上限値が規定されています。
米国の高調波に関する規格としては、IEEE 519-2014 などがあります。これらには、需要家が電力の供給を受ける場合に順守すべき高調波上限値が記されています。
欧州を中心とした国際規格としては、IEC 61000-3-2: Electromagnetic compatibility (EMC) などがあります。その翻訳規格としてJIS化された規格が JIS C 61000-3-2 電磁両立性です。
JIS は、国際規格(ISO及びIEC規格)への整合化をとる方向で近年推進してきていますが、国際規格と内容が異なる部分もあり注意が必要です。JISは変換器などが持つべき電磁両立性について以下の規格などで規定しています。
JIS規格例 (Note 1)
JIS C 61000-3-2 電磁両立性−第3-2部: 限度値−高調波電流発生限度値 (1相当たりの入力電流が20 A以下の機器)
JIS C 61000-4-7 電磁両立性−第4-7部: 試験及び測定技術−電力供給システム及びこれに接続する機器のための高調波及び次数間高調波の測定方法及び計装に関する指針
JIS C 61000-4-11 電磁両立性−第4-11部: 試験及び測定技術−電圧ディップ、短時間停電及び電圧変動に対するイミュニティ試験
IEC規格例 (Note 2)
IEC 61000-3-2 : 2018+AMD1 : 2020, Electromagnetic compatibility (EMC)−Part 3-2: Limits−Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)
IEC 61000-3-3 : 2013+AMD1 : 2017, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection
IEC 61000-3-12 : 2011 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) – Part 3-12 : Limits – Limits for harmonic currents produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current > 16 A and ≤ 75 A per phase
IEC 61000-4-7 : 2002,Electromagnetic compatibility (EMC) − Part 4-7 : Testing and measurement techniques − General guide on harmonics and interharmonics measurements and instrumentation, for power supply systems and equipment connected thereto
IEC 61000-4-15 : 2003 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4 : Testing and measurement techniques – Section 15: Flickerrmeter – Functional and design specifications
EN規格について:
EN規格は、欧州の統一規格です。EN規格はIEC規格などを基にしていますが、加盟国ではこれを自国の国家規格として採用することが義務付けられています。
(Note 1) 日本産業標準調査会のJIS検索サイト : https://www.jisc.go.jp/app/jis/general/GnrJISSearch.html で検索可能。
(Note 2) IEC Webstore : https://webstore.iec.ch/ で検索可能。
(以上、電機メーカーの方からの回答です)
参考:
高調波抑制対策技術指針(JEAG9702-2013)については、JEITA(一般社団法人 電子情報技術産業協会)EMC共通技術専門委員会の下記のURL をご参照下さい。