etapによる短絡電流計算は、質問番号2020-0002 『IEC規格による短絡電流計算手法』で説明しているように、IEC 60909に規定されている下記の補正係数をきちんと適用して計算しています。手計算の場合はどうでしょうか?
- 電圧係数c =>電圧により短絡電流計算値を補正
- 発電機および変圧器のインピーダンス補正係数
- 係数κ=>短絡電流ピーク値の計算
- 係数μおよび係数q =>同期電動機(μ)および誘導電動機(μ、q)の寄与電流の減衰
- 係数λ=>短絡電流定常値の計算
- 係数mおよび係数n =>熱等価短絡電流(Thermal Equivalent SCC)の計算
etapによる計算結果と手計算による計算結果の比較例として、(株)エルテクス設計のWeb Site
http://www.eltechs.co.jp/downloads_j.shtm アップロードされている『ETAP Technical Report – No. 028: File No. ETAP-TechReport-028J.pdf』をご参照下さい。 下図の例題を基に比較検証しています。。
また、etap の開発元である OTI 社の Web Site (下記) に、IEC の Published Example Model との比較検証レポートがアップロードされています。 併せて、ご参照下さい。
Short-Circuit IEC Comparison Case # 1
Comparison of ETAP Short-Circuit IEC Calculations against Published Example
Excerpts from Validation Cases and Comparison Results (TCS-SCIEC-082)
この回答でご不明の点がありましたら、追加質問等をお待ちしています